Forum
Willkommen, Gast

Passwort
Angemeldet bleiben
Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb (1 Leser) (1) Gast
Pelletkaminöfen Service und Reparatur
Zum Ende gehen Neues Thema Beliebt: 0
THEMA: Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
#308
jfriedrich (Benutzer)
Beiträge: 8
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 23.09.2009 15:05  

Hallo, danke für Eure Antworten.

Das Drücken des STB Schalters hat nichts bewirkt. Der Fehler ist auch nach dem Drücken
des Schalters noch vorhanden. Meiner Ansicht ist einfach die Wassersonde defekt, was auch der
Wert von 93 Grad aussagt (obwohl der Ofen kalt ist), wenn ich einen Kaltlauf-Test mache. Wer hat eine Idee wie
diese Wassersonde ausgewechselt werden kann ohne dass ich das Wasser wieder ablassen muss. Ich habe nämlich
festgestellt, daß Wasser ausläuft, sobald ich die innere Messing-Verschraubung löse. Ich bin davon ausgagangen
dass der Sensor in einer Tauchhülse sitzt ähnlich wie bei meinen Solarboilern und ich den Sensor einfach herausziehen
kann. Das geht offensichtlich nicht, denn es geht ja auch kein Kabel heraus sondern wie eine Art dünne Kupferleitung.
Kann mir jemand mal die Arbeitsweise dieser Sonde erklären, ich will ja nicht unbedingt doof sterben.

Gruss Jürgen
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
      Themen Autor Datum
    thread link
Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
denzel 06.09.2009 21:54
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
jfriedrich 20.09.2009 19:05
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
e.wenzl 20.09.2009 19:20
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
jfriedrich 21.09.2009 09:27
    thread link
thread linkthread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
jfriedrich 22.09.2009 14:21
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
denzel 22.09.2009 15:52
    thread link
thread linkthread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
esfx 26.11.2010 21:45
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
e.wenzl 27.11.2010 12:34
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
smeagol 23.09.2009 12:56
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
jfriedrich 23.09.2009 15:05
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
smartrot 08.04.2010 20:12
    thread link
thread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
wilbur 07.12.2010 12:40
    thread link
thread linkthread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
esfx 07.12.2010 21:28
    thread link
thread linkthread linkthread linkthread link Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
wilbur 18.01.2011 19:52
Zum Anfang gehen Neues Thema
Powered by FireBoard

 

 

Copyright Information:
Der Inhalt unserer Webseiten, sowie sämtliche Bilder und downloadbare Dateienunterliegen dem Urheberrecht.
Die Verwendung darf ausschließlich für den privaten Gebrauch erfolgen. Jede Verwendung für gewerbliche
Zwecke, sowie Vervielfältigung, Druck, Weitergabe an Dritte, usw. auch von Teilen davon, bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Jede Nichtbeachtung wird strafrechtlich verfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf den Inhalt verlinkter Webseiten keinen Einfluss haben und
lehnen jegliche Verantwortung ab.

 

© 2012 Pelletöfen und Tageslicht - Wenzl
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.