Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE (1 Leser) (1) Gast
Pelletkaminöfen Service und Reparatur
Zum Ende gehen Neues Thema Beliebt: 0
THEMA: Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE
#204
cro71275 (Benutzer)
Beiträge: 10
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 23.01.2009 17:20  

super vielen dank für deine kompetente hilfe
muss ich der pumpe vom kessel dauerstrom geben wenn ich ein rohranlegethermostat
einbaue um den brenner vom kessel zu deaktivieren?
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#205
wilbur (Benutzer)
Beiträge: 160
graph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 23.01.2009 17:40  

nein an der pumpe nichts machen nur einfach die Thermostatleitung am Brenner (Stecker öffnen die beiden schwarzen Kabel Bezeichnung TH) einfach auf den Öffnerkontakt beim rohranlegethermostat durchschleifen , so schaltet bei 40grad der Brenner weg....sollte der pelletofen mal nicht laufen schaltet der Brenner automatisch ein...


 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
 
Letzte Änderung: 23.01.2009 17:55 von wilbur.
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#206
cro71275 (Benutzer)
Beiträge: 10
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 23.01.2009 17:58  

danke für deine hilfe ,ich werde mich jetzt an die arbeit machen
gruß Albi
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#233
VFR751 (Benutzer)
Beiträge: 4
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 16.03.2009 20:20  

Hallo ich lese schon eine ganze weile hier im Forum
habe seit zwei Wochen eine Idrotech in Betrieb. Läuft so weit ganz gut,
ist in eine bestende Anlage mit Pufferspeicher eingebunden, nur die Vorlauftemperatur weicht bis zu 20K vom Display ab.
Vorlauftemperatur am Anschluß des Ofen gemessen 57K, am Display 75K.
Wo wird die Vorlauftemperatur am Ofen gemessen und was für ein Fühler ist dort eingebaut? PT100, PT1000, NTC usw.
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#235
wilbur (Benutzer)
Beiträge: 160
graph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 17.03.2009 13:36  

normal.... hinter dem Luftgitter über der Tür ich denke ntc....es ist nur wenig Wasser im Ofen und durch die pumpe wird ständig "abgekühlt"....schaukelt sich langsam hoch...oder temp höher stellen.
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#237
VFR751 (Benutzer)
Beiträge: 4
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech anbinden an bestehende anlage HILFE geschrieben am 17.03.2009 18:33  

Hallo wilbur danke für die Info,
habe den Ofen auf 79K gestellt er pendelt laut anzeige so um die 75K aber am Vorlauf sind es nur 57K.
Mit dem Fühler bist du dir aber nicht sicher ob es ein NTC ist?
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Zum Anfang gehen Neues Thema
Powered by FireBoard

 

 

Copyright Information:
Der Inhalt unserer Webseiten, sowie sämtliche Bilder und downloadbare Dateienunterliegen dem Urheberrecht.
Die Verwendung darf ausschließlich für den privaten Gebrauch erfolgen. Jede Verwendung für gewerbliche
Zwecke, sowie Vervielfältigung, Druck, Weitergabe an Dritte, usw. auch von Teilen davon, bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Jede Nichtbeachtung wird strafrechtlich verfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf den Inhalt verlinkter Webseiten keinen Einfluss haben und
lehnen jegliche Verantwortung ab.

 

© 2012 Pelletöfen und Tageslicht - Wenzl
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.