Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb (1 Leser) (1) Gast
Pelletkaminöfen Service und Reparatur
Zum Ende gehen Neues Thema Beliebt: 0
THEMA: Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb
#297
denzel (Benutzer)
Beiträge: 6
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 06.09.2009 21:54  

Hallo,

hat jemand hier eine Idee?
Mein Ofen gibt nach ca. 20 min. Betrieb die Fehlermeldung AL09 auf dem Display aus.
Vorher läuft er problemlos. Wäre schön, wenn weiterhelfen könnte.
Die Reinigungsklappen sind übrigens geschlossen.

Vorab Danke

Denzel
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#300
jfriedrich (Benutzer)
Beiträge: 8
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 20.09.2009 19:05  

 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#302
e.wenzl (Admin)
Admin
Beiträge: 72
graphgraph
Benutzer online Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 20.09.2009 19:20  

AL09 -

Der Ofen muß an die Kaminverhältnisse angepasst werden. Bitte an den Händler wenden, der hat dies zu machen.

Keine Parameterwertverstellungen selbst vornehmen, da ansonsten die Garantieansprüche an Edilkamin erlöschen. Es werden Daten im Ofen gespeichert, die bei einem eventuellen Garantieanspruch an Edilkamin durchgegeben werden müssen.

e.wenzl
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#304
jfriedrich (Benutzer)
Admin
Beiträge: 8
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 21.09.2009 09:27  

Der Händler, bei dem ich den Ofen gekauft habe (in Deutschland), hat scheinbar keine Ahnung davon was die Fehlermeldung zu bedeutet hat. Er hat mir gestern eine kurze mail geschickt, daß im Ofen zu Wenig Wasser bzw. Luft drin ist. Heute morgen habe ich am Kippschalter den Ofen eingeschaltet und jetzt kommt mit einem Piepston die Fehlermeldung AL05. Kann mir jemand weiterhelfen (natürlich gegen Bezahlung) ? Bitte Mail an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam-Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können

MfG

J. Friedrich
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#305
jfriedrich (Benutzer)
Admin
Beiträge: 8
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 22.09.2009 14:21  

Hallo nochmal,

hier eine Information an alle, die bei der Firma P. einen Edilkamin Ofen kaufen wollen:

Nachdem ich mehrmals per Email Kontakt mit der Emailadresse Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam-Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können (ist scheinbar ein Mitarbeiter der Fa. P. oder Herr P. selbst)
hat sich die Firma P. geweigert, den defekten Wassersensor zu tauschen oder mit zukommen zu lassen.

Hier mein Emailverkehr: dann sieht man mal, daß man bei solchen Leuten wie der Fa. P. keinen Ofen kaufen sollte,
denn dann steht man voll auf dem Schlauch und es bleibt letztlich nur noch der Weg zum Anwalt !

Mein erstes Mail an die Firma P. auf die ebay Anzeige. Diese Anzeige fordert einen regelrecht auf, Emailkontakt mit der Firma P. aufzunehmen. Damit bahnt sich schon an, daß der Verkäufer offensichtlich die Ebay Gebühren und das Widerrufsrecht umgehen möchte, also Vorsicht !!!


Also der Mailkontakt beginnt:

Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich hänge unser Angebot mit an.
Preise gelten eine woche.
jeder ofen förderfähig mit 1000 €
Gruss Klaus

Hallo vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Was ist der Unterschied zwischen den Öfen Idrotech und
Ecoidro bzw. wodurch unterscheiden die Öfen sich technisch ?

MfG

Hallo
Der ecoidro hat eine bessere software.
mehr einstellmöglichkeiten
z.b. einstellbar auf 0,5 kg pellets pro std.
10 x am tag verschieden programierbar

gruss klaus

Hallo,

wir interessieren uns für den *ECOIDRO* in der Ausführung
Terracotta. Was kostet dieser Ofen und was ist der Preis
inkl. Anlieferung zu uns nach 97513 Michelau ?

MfG

hallo
terracotta giebt es nur als idrotecht.
häng mal ein bild mit an welchen du meinst
gruss klaus

Hallo
hast gück .
noch einer da.
preis inkl fracht 2690 inkl fracht
gruss klaus

Also das nenn ich mal Glück.
Den nehm ich dann.

Lieferadresse: XXXXXXX....
Kann ich den Ofen bei Lieferung bezahlen ?

MfG


Hallo
geht in ordnung barzahlung bei anlieferung.
ich hab aber nur montag oder dienstag am frühen morgen zeit.

gruss klaus



Hallo nochmal,

also am Dienstag morgen geht´s bei mir auch. Also bis dann.
Hier noch meine Telefonnummer: 09XXXXXXxx


Hallo
bin ca 8 - 9oo bei dir.
da ich alleine bin müsstest du dafür sorgen das mir jemand beim abladen hilft.


gruss klaus


Hallo Klaus,

nach der Installation wir haben den Kaltlauftest wie beschrieben durchgeführt und mussten leider feststellen, daß beim Wert für die Erfassung der Wassertemperatur (Wassersonde) ein
Wert von 95 Grad angezeigt wird, bei dem ein Warnton zu hören ist. Beim anschließenden Versuch den Ofen zu starten kam dann die Fehlermeldung AL09.
Darum nehme ich an, daß ein Defekt der Wassersonde vorliegt. Bitte geben Sie mir Bescheid, wie das Problem gelöst
werden kann bzw. ob Sie einen Servicetechniker vorbeischicken können, der die Sonde auswechselt und den Ofen instand setzen kann.

Mit freundlichen Grüßen


hallo
der ofen ist nich ganz mit wasser befüllt oder nicht entlüftet.

gruss klaus


Hallo Klaus,
der Ofen wurde oben an der Entlüftungsvorrichtung entlüftet und auch an der Umwälzpumpe. Kann es sein, dass trotzdem noch Luft im Ofen vorhanden ist und warum zeigt er eine Temperatur von 95 Grad an wenn der Ofen kalt ist?
Wozu ist hinten am Ofen oberhalb des Ausdehnungsgefäßes eigentlich diese Messingarmatur (siehe Bild) ?


Hallo Klaus,

ich bin´s leider nochmal. Heute morgen habe ich den Ofen am Kippschalter hinten eingeschaltet. Danach fängt er das Piepsen an und zeigt nun den Fehler AL08an, gestern noch AL05 und AL09 . Wie soll man denn da
einen Fehler beheben, wenn man kein Verzeichnis mit den möglichen Fehlern und einen Lösungsansatz dazu vom Hersteller/Lieferanten erhält.So ist es auch für den von mir beauftragten Heizungsbauer nicht möglich den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.
Schon allein das nicht zur Verfügungstellen einer Fehlerübersicht stellt einen erheblichen Mangel der Sache dar. Falls Sie eine solche Fehlerübersicht haben bitte ich Sie mir diese zeitnah zu übersenden. Ansonsten werde ich von meinem Rücktrittsrecht Gebrauch
machen und vom Kauf zurücktreten, denn es ist ja scheinbar nicht möglich, den Ofen ordnungsgemäß instand zu setzen oder instand setzen zu lassen.

MfG


Ich hatte dieses Störsignal einmal bei einem kurzzeitigen Netzausfall des EVU.

Um das Signal zu resetten muss man das Signal 10 Minuten anstehen lassen und danach die Taste Menue drücken.

Nun ist das Signal gelöscht.

Ein möglicher Fehler könnte auch ein Wackelkontakt am Netzschalter sein.
Bitte die tel. nr. der Fa. die den ofen eingebaut hat angeben.

gruss klaus


Hallo Klaus,

Ihren Vorschlag zur Lösung haben wir probiert, leider ohne den gewünschten Erfolg. Der Fehler tritt sofort wieder auf wenn man versucht den Ofen zu starten. Ich habe mit einem auf Edilkamin Öfen spezialisierten
Fachmann gesprochen. Er geht davon aus, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wasserfühler defekt ist. Es kommen seiner Ansicht aber noch zwei weitere mögliche Ursachen in Betracht, nämlich ein abgezogenes
Kabel am Steuergerät oder ein Kriechstrom, verursacht durch Feuchtigkeit an der Glühkerze. Mein Heizungsbauer hat mir geraten erst einmal den defekten Wasserfühler im Rahmen der Gewährleistung auswechseln
zu lassen, vorher kann er auch den Ofen nicht weiter anpassen. Bitte sorgen Sie dafür, daß das defekte Ersatzteil umgehend bestellt und eingebaut wird, dazu sind Sie im Rahmen der Gewährleistung nämlich verpflichtet. Desweiteren möchte
ich noch darauf hinweisen, daß der Ofen vor der Lieferung bereits mit Wasser befüllt war, von wem auch immer! Bei der Prüfung der Ursachen für die aufgetretenen Fehler habe ich ebenfalls festgestellt, daß die untere
Türdichtung, wie sie in der Explosionszeichnung eingezeichnet ist, fehlt ! Bitte nennen Sie uns einen Termin für die Behebung der Fehlerursache, ansonsten werden wir von unserem gesetzlich vorgeschriebenen Rücktrittsrecht
(Fernabsatzgesetz) Gebrauch machen und die Sache noch diese Woche an unseren Advokaten übergeben.


wir werden momentan nichts auswechseln.
wir möchten mit den instalateur sprechen.
Klaus


wenn ich Sie richtig verstehe sind Sie nicht bereit die Mängel im Rahmen der Gewährleistung an dem Ofen zu beheben. Ich würde Sie jedoch bitten einen Weg zu finden, bei dem man sich gütlich, also außergerichtlich einigen kann. Alles andere würde unweigerlich eine
gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Kosten und auch eine Prüfung Ihres Geschäftsmodells mit allen Konsequenzen (ebay, Gewerbeaufsicht etc.) nach sich ziehen. Ich glaube das kann nicht in Ihrem und auch nicht in meinem Sinn sein.

Mit freundlichen Grüßen


Das ist eine drohung .
und du kannst mich mal.
ich bin nicht mehr bereit dir behilflich zu sein.
übrigens würde ich mich mit dem chef herrn P. unterhalten.
Te. nr.und e-mail adresse stehen auf der rechnung.
deine emals werde ich ab sofort blockieren

mfg


Daraufhin habe ich versucht die auf der Rechnung stehende Telefonummer 096XX/XXXX anzurufen. Nach 20 maligem Klingeln hob eine alte Frau ab, die man kaum verstehen konnte. Sie sagte ihr Sohn sei auf der Arbeit.
Als nächstes habe ich dann versucht die Handynummer 0171XXXXXX anzurufen, da sagte man mir eine Stimme, dass der Anschluß nicht erreichbar sei.

Also nix mit der Aussprache mit Herrn P. .

Ach zum Schluß noch folgende Information, damit ihr dann doch wisst, mit wem Ihr es dort zu tun bekommt:

Ein paar Tage nach der Lieferung habe ich dann wegen der Probleme auf die Rechnung geschaut und da steht doch tatsächlich als Lieferdatum der 01.08.2009.
Damit soll nach den Vorstellungen der sauberen Herren wohl das Widerrufs- bzw. Rückgaberecht ausgehebelt werden.


Also aber jetzt Schluß,ich muss einen Termin mit meinem Anwalt ausmachen, mal sehen was dabei rauskommt. Ich melde mich wieder und berichte weiter.


Ach nochwas: Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, daß ich beim Auspacken des Ofens festgestellt habe, daß der Ofen schon einmal mit Wasser befüllt war.
Als ich die Schutzkappen an Vor- bzw. Rücklauf abgezogen hatte konnte man deutlich Rost und noch Wasserreste entdecken. Der Ofen war also offensichtlich schon mal in Gebrauch !!!!

Gruss Jürgen




Gruss

Neuigkeiten: Telefonat am 22.09.2009 mit Herrn P., also dem Firmeninhaber persönlich. Ich habe ihm die Situation erklärt, er hat sich bereit erklärt, mir wenigstens das defekte Ersatzteil zu schicken, das in spätestens 2 Tagen bei mir eintreffen soll. Den Einbau des defekten Ersatzteils lehnt er allerdings mit Hinweis auf einen Beipackzettel ab, den er bei der Lieferung beigelegt hatte. Dort verweist er darauf, dass er nur defekte Ersatzteile innerhalb der Gewährleistungspflicht zur Verfügung stellt - eigentlich meiner Ansicht nach nicht zulässig. Da ich heute Nachmittag bereits einen Termin
bei meinem RA ausgemacht hatte, darf ich den morgen früh gleich wieder abbestellen.
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
 
Letzte Änderung: 22.09.2009 18:44 von jfriedrich.
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
#306
denzel (Benutzer)
Admin
Beiträge: 6
graphgraph
Benutzer offline Hier klicken, um das Profil dieses Benutzers zu sehen
Aw: Idrotech Fehler AL09 nach ca. 20 min. Betrieb geschrieben am 22.09.2009 15:52  

Hallo Jürgen

das hört sich so an, als wenn der Ofen schon mal in Betrieb war.

Ich habe bei mir mal den Luftsensor gereingt. Da war Staub und Fusseln drauf.

Die anderen Fehlermeldungen AL05 und AL08 haben eine andere Ursache.



STÖRUNGSANZEIGE
Sofern dies notwendig ist, wird auf dem Display der Grund für eine Abschaltung angezeigt.
1) Broken PTC H20: Abschaltung wegen gestörter oder nicht angeschlossener Wassertemperatursonde
2) No expulsion: Abschaltung auf Grund einer Störung beim Umdrehungs-Messfühler des Rauchausstoßgebläse-Motors
3) No fire: Abschaltung wegen zu niedriger Abgastemperatur
4) No start: Abschaltung wegen unkorrekter Abgastemperatur in der Zündphase
5) Block black-out : Abschaltung wegen mangelnder Stromzufuhr
6) Termoc broken: Abschaltung wegen gestörtem oder nicht angeschlossenem Thermoelement
7) Over temp: Abschaltung wegen Überschreitung der Abgas-Höchsttemperatur.
8) Alarm temp H2O: Abschaltung weil Wassertemperatur über 90° C
9) No depression: Störungsanzeige des Druchflussmessers; z.Bsp. wenn die Tür auf/undicht ist, Schornsteinprobleme,
Brennschale verkrustet, oder der Fühler ist verdreckt; den Wert kontrollieren und evtl. verändern. Bei der Zündung
kann dieser Alarm stattfinden.
Die Meldung bleibt angezeigt, bis man auf dem Bedienfeld die 0/1-Taste drückt
Es wird empfohlen, den Heizofen nicht in Gang zu setzen, bevor das Problem behoben ist.
Um nach einer Blockierung den Heizofen wieder in Gang zu setzen, muss man erst den Abschaltvorgang ablaufen lassen (10
Minuten mit Signalton) und anschließend die 0/1-Taste betätigen.
Während des Blockierungs-Abschaltvorgangs niemals den Netzstecker ziehen. Teilen Sie der autorisierten Kundendienststelle
unbedingt mit, welche Meldung das Display anzeigt.

Bist Du sicher,dass die Pume des Ofens entlüftet ist? Wenn sie nicht entlüftet ist, dann zieht sie kein Wasser und die Temp. steigt bis 95°C.
Mann kann die Pumpe entlüften, in dem an hinten am Ofen, mit einem 5 Cent Stück die Messingschraube etwas löst, bis Wasser austritt. Eventuell wiederholen. Bei Betrieb hört man das Wasser dann in der Leitung laufen.
Kannst es ja mal probieren. Wäre shön wenn Du eine Rückmeldung gibst.


Gruß Andreas
 
Moderator informieren   Gespeichert Gespeichert  
  Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren!
Zum Anfang gehen Neues Thema
Powered by FireBoard

 

 

Copyright Information:
Der Inhalt unserer Webseiten, sowie sämtliche Bilder und downloadbare Dateienunterliegen dem Urheberrecht.
Die Verwendung darf ausschließlich für den privaten Gebrauch erfolgen. Jede Verwendung für gewerbliche
Zwecke, sowie Vervielfältigung, Druck, Weitergabe an Dritte, usw. auch von Teilen davon, bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Jede Nichtbeachtung wird strafrechtlich verfolgt.
Wir weisen darauf hin, dass wir auf den Inhalt verlinkter Webseiten keinen Einfluss haben und
lehnen jegliche Verantwortung ab.

 

© 2012 Pelletöfen und Tageslicht - Wenzl
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.