Hallo,
der AUX-Eingang ist ein Potentialfreier Anschluss. D.h. ist der Sensor geschlossen dann geht der Ofen an und öffnet der Sensor so geht der Ofen aus. Wichtig ist, das der Ofen vor dem schließen des Sensors nicht an ist.
Einfacher Test: Ofen ausschalten und beide Kontakte des Kabels zusammenschließen -> Ofen muss an gehen. Wenn nicht liegt hier schon nen Kontaktfehler etc.
Wenn der Ofen an geht, dann haste vielleicht kein Themperaturfühler gekauft der so schaltet oder man kann diesen umstellen.
LG Sweni
Nachtrag:
hab mir mal den Resol DeltaSol E angeschaut...da sollte dann folgendes Relais mit dem AUX-Eingang verbunden sein:
R7-M + R7-A -> schaltet der Resol auf "Arbeit" dann geht der Ofen an
vielleicht haste ja R7-M + R7-R zusammengeklemmt?
PS.: aus folgendem Satz werde ich nicht ganz schlau, vielleicht liegt da schon der Fehler
"R7 schaltet in allen Systemen mit Nachheizung (über Funktionsblock)
parallel zu R3 um gegebenenfalls eine Brenneranforderung
zu ermöglichen." (Zitat aus der Anleitung
http://www.resol.de/Produktdokumente/48000731_DeltaSol_E.monde.pdf)